如图所示,在后舞台上空设置了3组雨淋系统将后舞台分成三部分,每组雨淋系统的作用面积为160平米,最不利喷头的最低工作压力取0.1MPa,则每个喷头的流量为q=k√10p=80√10*0.1=1.33l/s,相邻两组雨淋系统同时开启,喷头共计30个,则雨淋系统的流量约为1.33*30=40l/s。(这里每个喷头暂时都按1.33l/s计算,实际中应按流量特性法。)请大家指点!谢谢!