土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋焊接疑问

钢筋焊接疑问

发布于:2012-08-03 09:52:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问框架柱主筋同一根钢筋可以电渣压力焊和闪光对焊吗?
  • 无间道
    无间道 沙发
    规范规定同一个构建接头不宜超过2个。也就是将在同一层以内为一个构件,接头数量是有要求的。但并没有限制不同的构件采用接头的形式。也就是说,只要不是同一个构件是可以不同的连接形式的。