昨天听他们介绍说现在卫生间的插座地线必须LEB端子箱联结,请问有什么规范可查吗?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
3. 3. 1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的 工作线电压。
3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
10Kv系统,线电压可能10.7KV。好像8.7/10也不行,怎么回事?难道只能用在6Kv?