土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv配电室所用低压电源的问题

10kv配电室所用低压电源的问题

发布于:2007-01-19 09:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个10kv的配电室,单母线分段运行,负荷主要是若干台电动机和一台低压动力变压器,采用真空断路器直流操作,设有直流屏,那么这个配电室内的自用低压电源(包括直流屏低压电源)能否取自这台动力变压器的低压侧?有规范要求吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shaofuqiang1958
    有所内配电箱吗?可以从所内配电箱引入直流屏的电源.直流屏的蓄电池本身的电池自带的电池的容量足可以使高压柜的操作机构进行分合闸.如果配电室停电直流屏可放电一定的时间.到时必须把直流屏的合闸负荷,控制负荷断掉,以备来电后合闸用.
    2007-01-20 22:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • rencom886@co163


    同意!!!一般高压柜都有PT的,尽量从那里取,在低压取也没什么问题,要是切除变压器,直流屏也坚持不了多少时间的
    2007-01-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气回路并线线径规格不一致可以吗?

一个电力回路出线用两支规格不同的电缆并用,这样可以吗?设计资料尽在Buliwoo工作室[http://www.buliwoo.com]

回帖成功

经验值 +10