土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教湿度控制!
小弟目前遇到业主要求做CLEAN BOOTH的调湿设备,要求很高,小弟没做过,所以来求教各位大哥。
C/R条件 22±2℃ 55±10% BOOTH要求 22±2℃ 湿度40~80可调,出风波动±1%,既设定点可在40~80中任选一点,如
50±1%。请各位大哥指点,小弟认为国内无法做到!

全部回答(13 )

  • mylll7880
    各位大哥,首先感谢你们对小弟的帮助!
    现在业主终于降低了要求,温度±0.5℃,湿度±2%,但还是测送风点。不知道有没有人敢接的啊!这个案子现在在做土建,快完工了!该我们空调上场了!
    2007-05-17 18:33:17 来自 PC 评论 举报
  • glendon
    这个提法本身就是有问题,因为温度和湿度是紧密相关的,而且温度波动±2℃,那么相对湿度就肯定不可以±1%的,这是基本的知识,更何况±1%的相对湿度是几乎不可能达到的,就目前的技术来讲,我公司只做到过±2%,而且成本是相当的高,如果有兴趣可以和我联系!MSN glendon-pepsi@hotmail.com QQ:551902857
    2007-04-13 17:37:13 来自 PC 评论 举报
加载更多