土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压试验

高压试验

发布于:2012-08-02 22:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位朋友:我正在做一个高压试验台 用的是一个升压变压器 380V升到10KV,如果让高压部分接地电容电流达到10A,需要并多少KVAR的电容器

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    楼主问:“需要并多少KVAR的电容器”
    KVAR是指加在电容器上的电压与通过此电容器的电流的乘积。
    如按此单位选电容器,那么就选10A*10KV=100KVAR(额定电压不低于10千伏)
    或:C=10/3140000≈0.0000031847(F)=3.1847(μF)(额定电压不低于10千伏)
    2012-08-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上,W是2π f=314(f=50HZ)

    这样,I=314UC,C=I/(314U)
    2012-08-03 10:16:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅电井内主电缆穿刺 终端固定

高层住宅电井内主电缆 4*150+1*70 敷设完毕后 穿刺 终端固定 如何处理??跟预分支电缆一样用吊具悬吊吗?

回帖成功

经验值 +10