土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 19层商住楼给水分区!!!!!!!!

19层商住楼给水分区!!!!!!!!

发布于:2012-08-02 21:45:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区三栋一类商住楼,19层,地下两层车库(-10.5m),一、二为商场,层高4、5米,其余为住宅,层高3米,建筑高度61米,请问,给水分区应怎样分才合适,,,,求高人解答,小妹新手,第一次做高层!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xyllen
    xyllen 沙发
    商住楼一般在市区吧,自来水公司一般会控制在0.3Mpa以上,充分利用市政压力,1~6层市政直供,7-19层共用一套变频加压给水系统,其中7~12层设置一组减压阀。
    2012-08-08 15:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • yudan0565223
    yudan0565223 板凳
    首先看当地市政压力 尽量利用市政压力供水
    如果市政压力0.2MPa,1-2层商业市政供水。3-11层中区,12-19层高区。
    2012-08-03 14:28:03

    回复 举报
    赞同0