15、16层住宅,户内采暖形式为分户计量散热器采暖,从1层到顶层只用一套立管带下来,同程式,会影响采暖效果吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yinyue_2000
    yinyue_2000 沙发

    2~6条我赞同,设备的投资问题我还真不清楚。
    其实,工作中经常会遇到甲方询问这类问题,但是我也没接触过,怎样能对投资这块增加了解呢,还请各位有经验的多传授一下经验了。
    2007-01-21 20:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    弊端

    1、垂直失调

    2、维修损失水量大

    3、供水立管进户出,管径很大,相应的阀门、处污器等口径也大

    4、底层,供回水立管占据空间大--不论在管道井内,还是在别的位置

    5、立管伸缩量也较大,需选用伸缩器,并要安装相应得管道支架

    6、一旦发生【水锤】,底层采暖设备、或管道(主要是接口处)遭到破坏得可能性极大

    7、底层的设备,必须选择承压能力大---设备投资就大