土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电保护器的问题?

关于漏电保护器的问题?

发布于:2007-01-18 21:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果在控制柜中的零序互感器的后面,将控制柜的外壳保护接零,漏电保护器会出现什么现象?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ctxa
    ctxa 沙发
    工作一段时间就会漏电跳闸。因为情况类似在零序互感器后面重复接地。
    2007-01-23 17:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • bossda
    bossda 板凳
    顶一个。
    2007-01-19 09:51:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。