发布于:2007-01-18 21:19:18
来自:建筑结构/异形柱板梁
[复制转发]
在桩基承载力的计算中按桩身强度控制时出现手算与PKPM计算不一致。
如回转钻孔灌注桩D=800,桩长11m(1.粘土qsa1=36,l1=3;2.强风化岩qsa2=110,qpa=1200,l2=8)C25砼(fc=11.9).
手算ΣRai=3086kN,Ap*fc*ψc=3589kN(ψc取0.6),故取Ra=3086.
而PKPM(JCCAD工具箱)算得Ra=1809≈Ap*fc*ψc/2,估计是考虑试桩时单桩竖向极限承载力=2Ra而来。但这种做法对吗?或者有其他解释?谢谢参与!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳两规范参数不能混用。
回复 举报