屋面恒载和活载如何确定,活载是根据荷载规范里的屋面荷载标准值确定么,规范规定不上人屋面活载标准值为0.5,但实际可以减少么

未命名.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mayanfei985
    mayanfei985 沙发
    对于重型厂房,可按荷载规范取值,不上人屋面一般可取0.5kPa,若冶金类车间,有积灰荷载的可能,若为门式刚架轻型房屋钢结构,承受荷载水平投影面积大于60m2的刚架,屋面活荷载可减小,但不得小于0.3kPa
    2018-06-21 09:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • sunshinembs
    sunshinembs 板凳
    计算刚架时,活载取0.3和雪载较大值(百年),计算檩条时,取不小于0.5