土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大楼喷淋系统流量是不是按40L/s?

大楼喷淋系统流量是不是按40L/s?

发布于:2012-08-02 16:11:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
十层的办公楼 原始的消防说明中写道 喷淋系统车库部分按中危险级Ⅱ级设计,设计喷水强度8L/min.m2,作用面积160m2;其余部分喷淋系统按中危险级Ⅰ级设计,设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2;三层休息厅上空局部设标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置,此系统串联于喷淋系统。喷淋系统设计流量40L/S。4 厨房部分采用标准喷头,K=80,动作温度93℃;酒店式办公部分采用ZSTB-20型边墙型标准喷头,动作温度68℃,其余部分采用标准喷头,动作温度68℃。
想明确整体的大楼喷淋系统流量是不是按40L/s 设计

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • shbs_xwq
    shbs_xwq 沙发
    自喷流量应该在30L/s左右,但还应以实际计算为准
    2012-08-17 11:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • xwjie
    xwjie 板凳
    单单你讲的不好说,还是按设计来吧。流量要算一下,具体情况不一,为了全覆盖,最小保护面积内喷头数量是不同的
    2012-08-16 09:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 723 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】这两种小区消防分区做法的利弊

32层住宅小区,消火栓泵设在小区集中加压泵房,按规范消火栓系统分高低区。现在有两种做法: 1、消火栓系统在设备房利用减压阀分成高低区,在室外做两套消防管道,单体由两套消防管道分别引入高低区消火栓管道。 2、消火栓系统由消防泵引一套消防管道,单体引入消防管道后利用减压阀组减压分出低区管道。 第一种方式减压阀组比较少,但管道比较多,第二种方式减压阀组比较多,但管道比较少。 请问下大家在工程中采用哪种方式,各有什么利弊?还有单从技术优化上来说两种方式有好