有正压送风的高层住宅是否设火灾报警?
有正压送风的高层住宅是否设火灾报警?
15层住宅高层,地下一层为储藏或自行车库或人防(平时储藏,战时物资库),电梯前室有正压送风。请问是否必要设火灾报警?(以前做过的类似项目没有正压送风的,肯定不作火灾报警的)
另外不设火灾报警,风机启停与每层送风阀联动控制如何解决?多谢同行
发布于
2007-01-18 19:56:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zaifeng
《高规》从来没有说高层住宅一定要设火灾报警。何况15层属二类高层
2007-01-21 20:21:21
来自 PC
评论
举报
zhaiqingxia
高层建筑设计防火有明确规定:高层建筑应设火灾自动报警系统;具体设置内容是根据具体建筑来定.但是15层的住宅楼梯间肯定是要做自动报警的.
2007-01-20 22:28:20