土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地屏与 阻抗 有何关系么?

接地屏与 阻抗 有何关系么?

发布于:2007-01-18 19:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?!
现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuhaidong8210
    哈哈,我听说 用的白铁皮
    后来换了
    对了, 用铝 比用铜,做屏蔽,在屏蔽效果上 有哪些差别,能有人介绍下么??
    2007-09-06 09:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • lzs325
    lzs325 板凳
    想知道你用了什么导磁性能的材料,用铜铂和铝铂都是没问题的,想不出你还能用什么材料,总不会是把硅钢片,放里边去了吧
    2007-09-06 08:51:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多