土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔水冷螺杆机减载失败故障!请分析,谢谢

麦克维尔水冷螺杆机减载失败故障!请分析,谢谢

发布于:2012-08-02 15:30:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司一台双机头麦克维尔水冷螺杆机组,出现以下减载失败故障,怀疑是冷冻油脏引起减载传感器不复位,在上月做维保时更换冷冻油及油过滤芯后故障依旧。此故障时有时无,强行把报警取消复位后,机组又能减载下来重新启动!难不成减载传感器坏了!特发上来讨论讨论!谢谢!
压缩机当前报警.jpg
压缩机减载失败1.jpg

压缩机当前报警.jpg


压缩机减载失败1.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ysz811117
    ysz811117 沙发
    其实很简单,一般是减载电磁阀阀体坏了。停机时按加载,如果能量能下来那就确认是减载电磁阀问题了。
    换油啥的绝对是为了赚客户钱。
    2013-10-19 08:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • kuaianjia
    kuaianjia 板凳
    1、能量位传感器做个校正;
    2、如果校正后仍然会出现这个问题,更换能量位传感器;
    2012-08-08 07:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NIST EVAP-COND 计算问题

求助: 用该软件计算时,出现 Error in res-file refrigerant-line.请问如何解决,是什么问题导致的。

回帖成功

经验值 +10