土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:空调外机等三相电机前需要加设隔离开关保护吗
当然指的不是小的室外机,是中央空调等大型的室外机。空调配电箱也放在室外,距离很近,这个情况下,室外机组前要加隔离开关箱么?同理,室内的一些三相风机或离配电箱较远的情况下也需要么?有没有相关的规范条文规定呢?求教。

全部回答(4 )

  • question


    说得很好!

    带可锁定的停止按钮,规范中称“自锁式停止按钮”,但是有个问题,如果是多地控制,你这个停止按钮是在任意控制模式下均可停止电机吗?我们的设计不是这样,就地控制模式下,停止按钮不能在其他控制模式下停机。
    另外不知道哪本图集中有这种“自锁式停止按钮”的设计?

    所以我们都按照规范中“应急断电控制开关”来考虑(参见GB50055-2011第2.5.4条),但是也有个问题,“应急断电控制开关”命令执行后,从哪里断才算“断开”?控制箱的输出没电就算断开?还是断开控制箱的输入端?断开的标准是什么?断开命令执行后需要有真正的断口?类似于变频器那样的电力电子器件,仅仅是停止输出(没做到可见断口)算不算“断电”?

    我们一般都是装“应急开关”的,红色蘑菇头按钮那种,只起到紧急停机作用。
    2012-08-03 12:02:03 来自 PC 评论 举报
  • yujiang19652
    主要是出于检修的安全考虑,一般均加一个室外隔离箱
    2012-08-02 15:30:02 来自 PC 评论 举报