土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低配柜声音

低配柜声音

发布于:2007-01-18 17:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我们现场出现一个问题?低压柜的声音很大不知道是什么原因?三相有一点点不平衡

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    如果是机械震动,是长期有,还是随负荷分合变化?如果长期有,听一下是那个柜发出的,重点检查一下框架断路器的失压线圈等,有的机构不好,铁心接触不良。找到位置后用螺丝刀把敲打一下,看是否声音有变化。
    2007-01-19 22:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • dxd_q30
    dxd_q30 板凳
    我想应该是电磁操作系统的线圈老化或者铁心接触面的不干静造成的声音。
    2007-01-19 17:14:19

    回复 举报
    赞同0