土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \   40T/h除氧器技术特性

  40T/h除氧器技术特性

发布于:2012-08-02 11:20:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

  1)、额定出力: 40T/h

  2)、介 质: 水、蒸汽

  3)、进水压力: 0.22Mpa

  4)、工作压力: 0.02Mpa

  5)、工作温度: 104℃

  6)、壳体最高温度: 150℃

  7)、出水温度: 104℃

  8)、出水含氧量: 0.1mg/L
  • paleishi
    paleishi 沙发

      热力喷雾式除氧器的结构如图2-4。喷雾除氧原理是:将水喷成雾状,增大汽、水接触面积,以利于氧气从水中逸出。其运行过程是:使水通过喷嘴形成雾状,在喷嘴下面设有上进汽管引入加热用蒸汽,通过蒸汽和水雾的混合,绝大部分蒸汽冷凝为水,同时水被加热,达到初步除氧过程。水经过填料(Ω型、圆环型、蜂窝型等多种填料),表面呈水膜状态,填料层下面设有下进汽管,在这里又引入蒸汽,当这部份蒸汽向上流动时,和填料层中的水相遇进行二次除氧,从而使水中的含氧量降至7μg/L以下,满足工艺需要。

      除氧器顶部装设有安全阀,排汽能力符合要求,并满足国家标准及其它相应标准和规范的要求。

      为保证供水温度相对稳定以避免锅炉进水工况的变化造成锅炉供汽压力变化,除氧水箱装设有温度传感变送器,通过感测水温以控制底部一只进汽阀的开度,使除氧水进一步得到加热并达到较为恒定的温度。

      与锅炉一样,除氧器装设有液位控制装置以控制水泵的进水,并自动调节进水阀的开度以控制进水流量。

      除氧器由锅炉电控系统统一控制,在调试完成后一般不需要进行人工干预。