请教:钢框架带夹层柱的计算长度怎么确定?

发布于:2007-01-18 15:59:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
钢框架带夹层结构,把夹层作为单独一层建模以后,其他的钢柱分为两段,计算长度应该怎样确定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tao2005
    tao2005 沙发
    你可以去察看一下STS使用手册,可以先用普钢规范计算一下,然后到计算书里面查一下
    夹层柱的计算长度,然后在选择门刚规范进行计算一遍,手册里应该是这么说的,应该
    夹层柱不能按照门刚进行计算的!
    2007-01-30 14:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • wy736872729
    wy736872729 板凳
    sts是自行判断,默认的。在平面建模再组装:如该层柱某方向未与梁连接,程序会自动按两层计。在立面建模平面外应人工干预修改计算长度。