土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间送风自垂百叶的设置问题

楼梯间送风自垂百叶的设置问题

发布于:2012-08-02 10:19:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是也隔两层设一个就行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lylliu123
    lylliu123 沙发
    楼主问的是前室不送风,楼梯间和前室合用送风的情况下。这种情况下,我们院就是隔一层设一个的。
    2012-08-06 11:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • lysapphire
    lysapphire 板凳
    楼主看看规范先
    8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
    2012-08-02 15:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于正压送风问题

请教一下大家,正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是隔两到三层设一个就行?

回帖成功

经验值 +10