本题主所问是“节约地下水的用量,都采用了小流量大温差的设计方法”,因此分析的是冷凝器水侧的“小流量大温差”,而不是蒸发水侧的流量温差,这种情况下,不用特别控制冷凝器侧的流量(让冷凝器侧定流量运行),设计初期,把温差等设计工况提交给主机厂进行选型就行,冷却水泵参数根据主机选型出来的冷凝器参数进行再校核即可(流量、水阻)。
https://bbs.co188.com/thread-9121235-1-1.html
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
想知道一些关于冰箱空调冷冻的条件有那些,希望各位大虾给予帮助谢谢啦!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句本题主所问是“节约地下水的用量,都采用了小流量大温差的设计方法”,因此分析的是冷凝器水侧的“小流量大温差”,而不是蒸发水侧的流量温差,这种情况下,不用特别控制冷凝器侧的流量(让冷凝器侧定流量运行),设计初期,把温差等设计工况提交给主机厂进行选型就行,冷却水泵参数根据主机选型出来的冷凝器参数进行再校核即可(流量、水阻)。