土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请各位大侠路过指点一下,谢谢了
请教各位前辈,本人今天做设计的时候,突然发现一个问题,一个蹲便器的管径,根据规范上的公式,计算出来的设计秒流量查表得出的管径应该是DN40的,但是蹲便器的进水管管径是DN25啊,这时,应该按计算出来的标管径标注啊,还是应该按蹲便器的进水管管径标呢?实在感到迷惑,请教各位老师了

全部回答(6 )

  • duf_3000
    嘿嘿,楼上的说的不对啊,一个蹲便器能跑出1.11L/s吗?应是1.2L/s吧!
    两个及两个以上洁具才用那公式呢
    2007-01-28 09:50:28 来自 PC 评论 举报
  • momo123
    谢谢
    2007-01-18 14:36:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10