溴化锂机组吸收器液位时高时低?为什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jpy269
    jpy269 沙发
    看机组运行状态是否正常,不能光是液位变化,要综合运行的各种参数,综合分析。
    除过外部原因,机组的运行参数、数据、一般按照2小时记录,对比分析。

    温差、声音、范围、升温效率、温度........................

    -----
    2012-08-16 18:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • jpy269
    jpy269 板凳
    吸收器的作用:来自发生器的浓溶液吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,形成稀溶液,吸收时放出的吸收热被冷却水带走。
    换热管外部是溴化锂溶液,冷却水在换热管内流动
    内部构造:箱体、换热管、喷淋装置、支撑架等浓度约56%-58%,温度50-60度
    液位时高时低,刚开机,蒸发器的冷剂蒸汽量少,吸收液泵将稀溶液抽往高温再生器(又称高温发生器),液位下降,高温再生器温度上升到100以上时,产生的冷剂蒸汽慢慢变多,液位又上升,到一定运行状态,液面基本保持在箱体的1/5,稳定运行制冷。视镜淹没在液位下。