土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 增压稳压设备的容积疑问?

增压稳压设备的容积疑问?

发布于:2007-01-18 11:23:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看图集,增压稳压设备技术特性表里边写到:气压罐有消防储水容积(又分为标定容积和实际容积),后面又写了稳压水容积(这个容积是指整个增压稳压设备的),请问这两个容积的区别在那里,具体作用是什么呢?
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    这个问题我也仔细思考过,交流一下!
    稳压罐的储水容积是30s的消防水量,也就是保障一般水泵的启动时间,标定容积,就是指满足你工况的容积,实际容积可能大一点不足为奇,谁能保障制作工艺那么精确。稳压水容积一般比储水容积小很多,主要是PV值要恒定,你设定一个压力后只能满足的是瞬时工况,所以稳压设备给出的是一个压力区间,个人认为,稳压最小值时应该是对应的标定容积,最大值时对应的稳压水容积。个人意见!
    2007-01-18 11:44:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池局给水干管的间距

化粪池局给水干管的间距是多少呀多谢!!

回帖成功

经验值 +10