0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
变配电房内照明、动力用双切箱是否不能供变电房外照明使用?今天在做现场技术问题处理的时候电力安装公司提出上海电力公司要求变配电房以外的系统不应纳入变配电房内配电箱系统内,这个项目由于临近配电房的走廊离公用应急照明箱太远,所以从临近的配电房内引了照明回路给走廊内疏散照明和应急照明配电,我没有找到规范上的规定,也不知道这样做的原因,因为我以前这样做过是没有问题的,望大能解惑!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报