土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 螺旋风管内胀芯管连接方式的漏风率测试及比较

螺旋风管内胀芯管连接方式的漏风率测试及比较

发布于:2007-01-18 10:49:18 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

介绍了螺旋风管内胀芯管连接方式的工艺结构和优点,讲述了在标准试验台上对内胀芯管连接与普通芯管连接的漏风率对比检测过程,给出了各种试验条件下的测试数据,证实了内胀芯管连接方式各项指标均优于普通芯管,其漏风率远低于国家规范的规定值。



附件名:20071181169088556491.zip

文件大小:267K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场室内空气质量测试与分析

论文简介: 大型商场是中央空调应用的重要场合。空调运行的实际效果如何,最终会由室内环境参数表现出来。为此对几个商场进行了现场测试。测量的参数有CO2及甲醛(HCHO)浓度等。测试结果表明:商场楼层不同,CO2及甲醛(HCHO)浓度不一样。由于商场面积大,每个楼层商品不同,即使同一楼层,不同柜台(商品区)的CO2及甲醛(HCHO)浓度也有差异,这些问题在进行空调设计时应加以考虑。 附件名:20071181169088415807.zip