楼层总电表箱用的是100A\300MA漏电断路器(动作时间0.4S),户表箱前端用的是40A的断路器,户内箱总开关用的63A隔离开关,插座回路用的30MA断路器,最近总是楼层表箱300MA的漏保开关越级跳闸(例如:某住户内使用空调,一插上插座则楼层总箱就跳闸),和设计院沟通过,他们说设计上上下级开关配合没有问题。请各位帮忙分析下原因和解决办法啊?如果户内插座有漏电情况,为什么户内插座开关不跳闸?
户内用63A隔离开关合适吗?
个人理解:1、会不会是多个用户有漏电情况,漏电量总和过大造成总箱开关跳闸?
2、漏保开关本身产品问题,灵敏度不匹配?
3、存在零线地线乱搭现象?
谢谢大家了
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
fmi330
沙发
用户端内部装修时PE线和N线接法问题,需要对该用户查验装修线路问题
2012-08-21 11:12:21
赞同0
-
foreason
板凳
JGJ16-2008中7.7.10中提到家用电器回路或插座回路应设置剩余电流动作保护。
2012-08-17 16:53:17
赞同0
加载更多回复 举报
挂式空调是家用电器且有插座,怎么的也应该装漏保啊。