大家好,我毕业5年左右了,一直从事给排水设计,虽然本人学的是暖通空调专业.个人真的很想加强暖通空调方面的学习.请问应该看那些书呢?北京有没有暖通空调这方面的培训呢?请过来人指条明路,我现在的院是水暖分开,我接触的十分少,心里挺着急的.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
giadr
沙发
死扣规范,外窗面积满足要求就不要设
2007-01-22 21:49:22
赞同0
-
wwzzjj1969
板凳
外窗被橱柜等厨房设备堵上了,原设计是北京院的,有几个厨房,厨房没有设消防排烟,只是面积小一些,但也超过100平方米了,这次是两个厨房合并了。所以面积大了一些。我还是加上消防排烟系统吧。餐厅区域是有消防排烟的。无非是多走一段管道,加两个排烟风口的事。现在只是不能确定的是到底厨房是不是非加消防排烟才行。
2007-01-22 11:31:22
赞同0
加载更多条文说大于100,无窗或设固定窗就要设,高规第198页条文说明又提到“排烟窗”(火灾可以打破排烟的)
感觉规范说的有点糊涂了。
回复 举报
因为高规8.1.3.2和8.4.1.2规定设排烟,但条文说明中列举的一些房间类型没有提到厨房,但提到餐厅。(8.1.3.2的条文说明:----3.房间的排烟:以尽量减少排烟系统设置范围为出发点,房间的排烟只规定“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”这句话只是定性的,人定量上如何确定,这个问题在过去的设计中给设计人员带来疑惑,考虑到建筑使用功能的复杂性等因素的限制,仍不宜按定量规定,只能列举一些例子供设计人员参考。例:多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等。)似乎厨房不属于此类房间。
回复 举报