土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 人防是否设火灾报警?
人防是否设火灾报警?
14层高层住宅,地下一层为储藏间或自行车库,地下二层为人防(850平方米,平时为储藏,战时为物资库)。现在标准层电梯前室加了正压送风,需设自动火灾报警系统。
问题是:
1、一层以上设了火灾报警,地下一二层是否也要设?查了规范,对于储藏和人防可以不设。
(其实要是没有设正压送风的话,上述14层高层住宅都不用设火灾报警)

全部回答(5 )

  • 飞影道人

    同一楼上
    2007-01-19 10:19:19 来自 PC 评论 举报
  • s9
    s9
    个人意见:
    1、自行车库没有火灾危险,不用设报警。
    2、储藏仓库要根据储藏内容及面积确定是否上报警。
    3、以上两条与楼上是否上报警没有关系。
    4、若地下室有消防风机、防火卷帘类要联动设备,则应该上报警。
    2007-01-19 09:41:19 来自 PC 评论 举报