分相补偿中串联电抗器如何选择
分相补偿中串联电抗器如何选择
请教下,分相补偿的电抗器和共补的是不是一样?容量如何确定,是电容器容量乘电抗率吗?
发布于
2012-08-01 14:07:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
shamy309
1,分相补偿的电抗器和共补的电抗器是不一样的,分相电抗器是单相的,共补的是三相的;2,电抗器的参数由电抗率和补偿容量决定。一般无功补偿厂家都是电容与电抗匹配好的,并不单卖。