土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急需处理方法,及加固方法!!!

急需处理方法,及加固方法!!!

发布于:2007-01-17 23:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我施工的一个工程,在浇基础承台时,发现未按设计图纸进行施工,未能保证承台有效高度,大概相差10CM左右,想请问各位专家是否有好的建议!!!先感谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • assssw
    assssw 沙发
    凿毛加台阶就行了!
    2007-01-20 16:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    有效高度不足,有可能导致抗冲切承载力不满足。
    1.与设计取得沟通,看是否仍能满足设计要求?
    2.如果,不满足,可以考虑加高变阶处基础的高度来满足冲切和抗剪要求。
    2007-01-18 16:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我用pkpm计算柱下条基时。。。。。。

我用pkpm计算柱下条基时,基础宽度好像一样,大家设计时有没有碰到类似的情况

回帖成功

经验值 +10