土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 人防地下室水泵房穿墙管两侧是否要加闸阀
昨天工地验收,人防设计看了地下室水泵房后,要求穿墙喷淋DN150管和消火栓DN100管两侧都要求加设闸阀,说按规定要安装防暴波阀门,可是穿墙管道设计拥挤,不可能安装得下,再说规范要求阀门必须距墙距离不超过200,求那位懂人防设计的给予指导,谢谢

1169046119966.jpg

全部回答(3 )

  • sailorcwx


    自动关闭?应该不会吧。以前并没有防爆阀们,所以闸阀什么的只要满足1.0MPa的抗压都可以起防爆作用。现在出了专门的防爆阀门,人防单位都要求采用防爆阀门了。
    按道理说水泵房一般为非人防区,只要在人防区内侧装防爆阀就可以了,非人防区不需要
    2007-01-24 00:57:24 来自 PC 评论 举报
  • korterry

    装闸阀就可以喇。新版规范是这么说的。防护单元内侧要设闸阀
    2007-01-20 09:46:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.46 万条内容 · 333 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10