求助 :关于剪力墙翼墙的判断
求助 :关于剪力墙翼墙的判断
在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
发布于
2012-08-01 12:03:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
laihama123
1 . 7.2.15条注二的意思是说如果翼墙或端柱太短的话约束能力有限,此时应按无翼墙或无端柱的情况来也就是仅设置暗柱的情况来计算约束边缘构件长度lc。
2. 算剪力墙轴压比时,是重力荷载代表值的设计值(需乘以1.2)按墙肢的全截面面积来计算的,应按实际面积来算
3.附录D验算剪力墙稳定时求墙肢计算长度系数β时也按实际算,因为还有个D.0.4条控制的剪力墙整体稳定验算。
2017-02-16 22:01:16
来自 PC
评论
举报
qq_1464321745080
翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表,查哪里的表格
2017-02-16 18:55:16
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zhaojuan0406
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
注册结构工程师
返回版块
105.16 万条内容 · 2182 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
2. 算剪力墙轴压比时,是重力荷载代表值的设计值(需乘以1.2)按墙肢的全截面面积来计算的,应按实际面积来算
3.附录D验算剪力墙稳定时求墙肢计算长度系数β时也按实际算,因为还有个D.0.4条控制的剪力墙整体稳定验算。