土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于酒店客房接触器

关于酒店客房接触器

发布于:2012-08-01 10:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原本酒店客房是按照中央空调布置,所以只控制了室内机。现在甲方提出是分体式空调,容量超出原先负荷,需要再增加一个接触器控制空调。空调配电单独进线,不经过客房配电箱,依然由插卡取电控制,想请问这个新增的接触器如何安装比较好,能否安装于空调室外机。因为怕用久以后产生噪音会影响客人休息。不知道有没有好的办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cqyangliu
    cqyangliu 沙发
    接触器装于室外.需要考虑计算负荷大小,线路压降.电缆长度.控制线从客房配电箱引出距离等.
    接触器装于室内.接触器的运行噪声的确是首要考虑的问题.酒店星级越高,对客房的隔音,噪声指数都有要求.装于室内,基本不可能.运行的低频很难隔音.
    2012-08-06 16:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • he7700
    he7700 板凳
    2012-08-05 10:39:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。