通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
这里的防火阀该如何设置?10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。先让大家看看规范
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
greatwood
沙发
由于防火阀距防火墙不可超过200mm,故两者在距离上只差200mm,基本一致,建议还是参照高规
2009-06-21 10:51:21
赞同0
-
alian226
板凳
2007-02-06 21:58:06
赞同0
加载更多回复 举报
风管采用不燃材料是可以做到的,比如铁皮等,但是保温材料要达到A级不燃比较难处理,现在一般大型建筑都采用象塑或PEF,两者都是B1难燃的,请问这该如何处理?那段2米的范围如何处理?
回复 举报