土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防洗消压力排水管不得穿过洁净区??有这个说法吗?

人防洗消压力排水管不得穿过洁净区??有这个说法吗?

发布于:2007-01-17 19:35:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做了个地下2层的人防工程,我的其中两个口部在地下2层的防护单元的中间位置,在密闭通道内设置了战后冲洗的排水集水坑,排水管贴梁底从人防清洁区顶排至室外,并且在出密闭通道和出维护结构处均按规范设置了防护阀门和密闭措施,但是审图的确说:人防洗消压力排水管不得穿过洁净区排至室外.但是我后来仔细看了下人防设计规范,并没有这一条规定啊,还有就是在地下一层是物资库,面积为1800平方,我按国标图籍设置了1立方的战时给水箱,但是审图的却说水箱太小.但是国家标准图籍上就是这么画的呀,是物资库呀!请教各位高高手或审图的专家,这两条提的对吗??有依据?还是省标?从来没有遇到过这样的问题,因为这个项目是外省的,我也去问了本地的审图人员,都说没有这个说法的.郁闷中....

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 房瓦匠
    房瓦匠 沙发

    哪本规范啊,可以上传不,我好像就穿过:(
    2008-11-12 18:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • z55475831
    z55475831 板凳
    一般设2~3立方 一般设2~3立方
    2008-11-12 15:07:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水技术措施5.4.2第四条第二款如何理解

内容:系统出口的设置位置如下确定:当只有一个立管或者有多个立管当雨水斗在同一高度时,可设在外墙;当两个及以上的立管接入同一排出管且雨水斗设置高度不同时,则各立管分别设出口,出口设在与排水管连接点的上游,先放大管径在汇合。第一钟是否如下图情况:那第二种情况如何理解,求各位大虾给解释解释!

回帖成功

经验值 +10