土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 那位有《发电厂厂用电动机运行规程》,急需,谢谢
那位大侠有新版的《发电厂厂用电动机运行规程》,急需,谢谢

全部回答(3 )

  • gdzcl
    谁有“电动机运行规程”(国标、部颁或行标),请发一份到 gdzcl@126.com,本人非常感谢!!!
    2008-11-26 22:18:26 来自 PC 评论 举报
  • t_yf18
    5.3 运行中的监视与维护
    5.3.1 对运行中的电动机每班应检查两次(交接班一次,班中一次),检查项目如下:
    1)电流值正常,电动机各部温度,温升不超过允许值
    2)无异常声音、无焦味及烟味
    3)振动、串动不超过规定
    4)地脚螺丝及按地线应牢固,无断裂脱落现象
    5)滑动式轴承润滑油应清洁
    6)电缆头无发热、漏油现象
    5.3.2 电动机轴承润滑油应定期检查、换油
    5.3.3 电气运行人员发现电动机及启动装置不正常时,只有通过该电机的运行人员和值长,才能更改电动机的运行方式
    5.3.4 凡程序启动的电动机每次检修后要进行联锁启动试验
    5.4 电动机的事故处理
    5.4.1 电动机出现下列情况,应立即停止电动机运行
    1)发生需要立即停用电动机的人身事故
    2)电动机所带动的机械设备损坏
    3)电动机及其开关或电缆头着火
    4)电动机发出尖叫声和特大的噪声
    5)定子和转子严重扫膛,机组强烈振动
    6)缺相运行(一相断线或一相保险熔断)
    7)转速急剧下降,温度剧烈升高
    8)直流电动机发生环火
    在上述情况发生时,如系运方操作的电动机,而值班员用事故按钮跳闸时,手按事故按钮时间应持续一分钟以上,以防再次强送
    5.4.2 发生下列情况,应联系停止电动机运行:(重要电机应先启动设备电机)
    1)声音异常,但无转速急剧下降
    2)有绝缘烧焦气味,但未发生冒火冒烟
    3)出现较强烈的振动
    4)电刷冒火严重,运行中无法消除
    5)铁芯温度或出品风温骤然升高
    6)受汽水影响,威胁电动机
    7)轴承温度异常升高,且达到最高允许值
    8)静子电流超过正常运行时的数值
    5.4.3 电动机铁芯及出口风温不正常升高的处理:
    1)检查电动机是否长时间过负荷运行,并测量三相电流是否平衡
    2)检查电动机冷却系统是否良好,入口风温是否超过规定
    3)当以上检查处理无效时,可临时加装通风,如加装强行通风温度继续升高,可根据温度升高的情况以决定其继续运行或停运检修
    5.4.4 电动机轴承温度不正常升高的处理:
    1)检查油量是否充足,油质有无异常
    2)检查轴承有无杂音和损坏现象
    3)检查是否由于机械等原因引起温度升高
    经以上检查若未发现问题时,应根据温度升高情况来决定停用检查或继续运行并通知检修处理
    5.4.5 电动机振动不正常增大的处理:
    1)检查地脚螺丝是否松动
    2)检查是否由所带机械不良引起
    3)检查轴承是否损坏,风扇是否损坏,静子与转子有无磨擦,绕线式电机转子是否一相开路
    4)若无明显原因应适当降低电动机负荷,看振动是否可以减轻。然后根据振动情况以决定继续运行或停用检修。
    5.4.6 电机在启动时发生下列情况之一,应立即拉开电动机开关,并进行检查:
    1)合闸后电流很大,超过正常启动时间而不返回者
    2)合闸后电机冒烟或冒火花
    3)合闸后电动机不转或转速下降,发生异常鸣音以及转动后又停止不转
    5.4.7 电动机启动合闸后不转,而且有嗡嗡的响声,或转速很慢,应立即拉开开关进行检查
    1)检查保险是否熔断,开关是否接触不良
    2)检查电缆引线回路中各接头是否断开
    3)检查机械是否卡住
    4)经以上检查未发现明显原因,应通知检修人员进行处理
    5.4.8 电动机自动跳闸的处理:
    1)启动备用电机,(如应联动投入而不动作者,机组值班员应迅速手动启动备用电机)
    2)若无备用机组,而且跳闸电动机无明显的设备损坏及短路冒火现象,允许强行启动一次,如不成功不得再启动,并通知电气值班员(如系人员误动跳闸,可立即启动使用)
    3)当电气值班员接到电动机跳闸通知后,应问明原因,并检查保护动作情况,若保护动作跳闸,应停电查明原因,测量绝缘电阻,通知检修处理。
    4)若电动机在启动时发生跳闸在未查明原因前不应再次启动,并进行下列检查:
    a.电动机回路是否短路或接地
    b.保护或保险定值是否过小
    c.所带机械是否良好
    d.是否有人误碰
    e.是否因控制回路直流接地引起
    f.测量电动机及回路的绝缘电阻
    5.4.9 电动机停不下来:
    1)如系高压电动机开关拉不开,可按油开关规定中开关拒绝跳闸规定处理
    2)如上一级装有空气开关的低压电动机,可手动断裂工空气开关
    凡发生上述情况均应查明原因,并设法消除,在没消除故障前不得送电
    5.4.10 电动机着火后灭火规定:
    1)必须在断开电源开关后,方可进行灭火
    2)灭火时应采用二氧化碳干式灭火器,或四氯化碳灭火器灭火,禁止采用大股水流或泡沫式灭火器灭火
    2007-01-19 00:46:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10