土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】一个建筑内两独立低压配电系统,有什么弊端

【请教】一个建筑内两独立低压配电系统,有什么弊端

发布于:2012-07-31 18:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?

具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。

因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。

[ 本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • dhq163
    dhq163 沙发
    好处应该大于坏处,好处是部分停电检修另一部分不受影响;坏处是检修的人一定要弄清供电系统,不然容易出事故。
    2012-08-06 17:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • alexrc
    alexrc 板凳
    提高了安全性啊
    2012-08-06 17:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教问题

200kw电动机星三角启动时电流过大是什么原因?

回帖成功

经验值 +10