土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内室外消防用水合用一套加压泵

室内室外消防用水合用一套加压泵

发布于:2007-01-17 15:47:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有哪位做过类似得工程啊?室内消火栓用水量15L/S,室外30L/S,由于市政压力太低,故室外消防用水也要贮存,想将室内和室外得消防给水加压泵合成一套,选用流量为45L/S的泵,不知道有甚么问题?有没有人这么做过?该注意甚么问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tangshunhu
    tangshunhu 沙发
    有道理




    上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
    2008-09-15 21:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 板凳
    有一个问题,如果室外消火栓没开,只有室内消火栓在用水的话,如果着火的建筑室外消防用水量很大而室内相对较小的话,管道内流量相对设计流量就小很多,这样因为泵的供水能力,流量减小扬程反而增加,再加上选泵时考虑的余量,此时室内消火栓栓口的压力是否过大,室外管网的压力升高可能很多,管网破坏的危险性增加多少?我记得100和150的铸铁管在某一相同流量下压力损失相差十倍。我想这种流量不同带来的压力变化也会不小。