请教大家一个问题:大家在做雨水水内排水系统的时候,屋面雨水重现期一般取多少年啊?欢迎大家参与讨论.
2年?3年?5年?10年?还是别的?
请讨论,并说出选几年的理由.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xzrfw
    xzrfw 沙发
    屋面:
    一般性建筑屋面:2~5a 重要公共建筑屋面:10a
    工业建筑雨水管道设计重现期
    工业企业特征 P
    1、生产工业因素
    生产和机械设备不会因水受损害 0.5
    生产可能因水受影响,但机械设备不会因水受到损害 1.0
    生产不会因水受影响,但机械设备可能因水受到损害 1.5
    生产和机械设备均可能因水受到影响 2.0
    2、土建因素
    房屋最低层地板标高低于室外地面标高 0.5
    天窗玻璃位于天沟之上小于100mm 0.5
    屋顶各个方向被无眠高出部分紧紧包围着妨碍雨水流动 0.5
    注:1、将表中1、2项有关相应的数值相加,即可求得计算P值;
    2、机械设备可能因受水损害的的生产,系指下列类型工厂:丝绸厂、卷烟厂、棉纺厂、冶金厂以及各种金属加工厂,化学联合企业等;
    2008-11-26 17:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingdang666888
    屋面雨水斗选DN150的
    不算大吧
    为什么觉得大了呢
    2007-09-14 11:22:14