土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 20米跨梁够不够

20米跨梁够不够

发布于:2012-07-31 16:03:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近在弄一个20米跨的大梁,柱距6m,上部就一层,梁上部做法是楼承板加钢筋混凝土..梁用箱型900*400*12可以吗?求大湿解答下,

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lengtingting
    lengtingting 沙发
    初步判断,这样的东西,如果是正常的楼面荷载,应该是刚度控制,要注意挠度。
    2012-09-16 15:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    这种条件,结构强度是基本可以满足要求的,但结构变形很难保证,所以说这个结构不是安全的。
    2012-08-01 16:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。