关于住宅配电的问题

发布于:2007-01-17 15:01:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
住宅建筑设计规范上说每套住宅应设总的断路器。我们老师的做法是在电度表后面接一个断路器,然后进户以后再加一个隔离开关。我想请问一下各位大哥这样做是不是可以呢?是否和规范有冲突。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengxu12
    fengxu12 沙发
    那您的意思是不用隔离开关,全部用断路器?
    2007-01-17 18:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • tangshuhua
    tangshuhua 板凳
    隔离开关没有保护的功能,最好不要用,一旦该户发生短路,将导致总的断路器跳闸,扩大停电范围。
    2007-01-17 17:12:17

    回复 举报
    赞同0