图纸在地下室上来后,在一层外墙阳台洞口,窗口下没具体说明构造,后来在图纸会审中说是砖砌体,再后来设计变更中改为同比邻墙体.问题就出来了:
1.砌体时候转角墙钢筋入墙柱锚固就行了,现在该成混凝土就成了转角墙(图籍外侧水平钢筋要连续通过),施工单位以下好料,不愿意改
2.甲方根据图籍开大于800的洞口要补强,下要设暗梁.但设计图纸并没有,在地下室外墙也没有,连梁.这应该是设计问题还是施工单位必须得加呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • niuyj-888
    niuyj-888 沙发
    可以说的清楚一点,就更好
    2007-01-30 16:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • shucheng123
    shucheng123 板凳
    计算已按开大洞口算的(砌块填充),改成砼墙,按一般挡土墙做不就行了吗,还加固什么。建议大老板把这个不懂装懂甲方代表开掉!