土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样收变损是否合理?有法规吗?
250KVA专变,去年投入使用,低压计量.平均每月都有千几度有功变损,附加入去.
这样收变损是否合理?有法规吗?

全部回答(6 )

  • zhanguoquan

    变压器损耗还与负载有关。
    仅供参考!
    2012-08-05 13:41:05 来自 PC 评论 举报
  • zhanguoquan
    为什么不采取高供高记呢?高供高记是不会收取的,因为变压器损耗就在计量里面了。
    高供低记是要收取变压器损耗的,因为变压器的铜损与铁损是在计量单位的前端。没有经过计量。
    损耗收取与变压器的容量有关,与型号有关。
    你的变压器是干式的还是油浸的,
    油浸的损耗一般在10-20%左右;
    干式的损耗一般在6-10%左右。
    2012-08-05 13:26:05 来自 PC 评论 举报