土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 切断非消防电源,是否包括一些..
火灾时候切断非消防电源,是否包括一些生活泵等一 二级非消防负荷?

全部回答(3 )

  • 饿饿饿2000
    规范上说切除非消防电源,可是有些很重要的一级负荷,不太容易切除吧,比如双电源+EPS,如何切,而且感觉切了也不妥啊,请高手指点
    2007-07-13 09:31:13 来自 PC 评论 举报
  • 土木粉
    火灾时生活泵等一 二级非消防负荷,包括客梯也是要求切除电源的.需要低压柜的断路器设置分励脱扣器完成.动作信号来自消防报警信号.

    如果是着火分区或者着火层的非消防负荷,也应该切除.动作信号来自消防控制模块.

    配电室内可以手动切除非消防负荷。
    2007-01-25 15:59:25 来自 PC 评论 举报