火灾时候切断非消防电源,是否包括一些生活泵等一 二级非消防负荷?
发布于
2007-01-17 13:04:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
饿饿饿2000
规范上说切除非消防电源,可是有些很重要的一级负荷,不太容易切除吧,比如双电源+EPS,如何切,而且感觉切了也不妥啊,请高手指点
2007-07-13 09:31:13
来自 PC
评论
举报
土木粉
火灾时生活泵等一 二级非消防负荷,包括客梯也是要求切除电源的.需要低压柜的断路器设置分励脱扣器完成.动作信号来自消防报警信号.
如果是着火分区或者着火层的非消防负荷,也应该切除.动作信号来自消防控制模块.
配电室内可以手动切除非消防负荷。
2007-01-25 15:59:25
来自 PC
评论
举报
加载更多