土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 污水脱盐工艺方案——请诸位帮忙

污水脱盐工艺方案——请诸位帮忙

发布于:2007-01-17 11:56:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
是个污水经深度处理后,准备脱盐后回用到中压锅炉的方案。

原水水质(污水经深度处理后)——
主要污染物指标如下:
CODCr 30 mg/L
SS 5 mg/L
pH 6~9
石油类 3 mg/L
氨 氮 15 mg/L
主要离子指标如下:
总碱度 330 mg/L(以CaCO3计,下同)
总硬度 270 mg/L(以CaCO3计,下同)
SS 150 mg/L
S2- 0.45 mg/L
铁 0.37 mg/L
锰 0.15 mg/L
SO42- 330 mg/L
氯离子 170 mg/L
磷酸盐 1 mg/L
电导率 1800 μS/cm
溶解性总固体 1300 mg/L

出水水质——
达到3.6中压锅炉补给水要求(查了一下《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》,和锅炉的性质和操作方法有很多关系,晕了,正准备请甲方直接提条件)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • penny_xj
    penny_xj 沙发
    本人低价供应反渗透药剂,有意向者请与我联系.QQ:178541149.
    2007-07-20 18:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • penny_xj
    penny_xj 板凳
    个人意见,仅供参考:
    原水箱-多介质过滤-保安过滤-反渗透装置-除碳器-中间水箱-中间水泵-混合床-纯水箱

    说明:1.如果原水是地下井水的话,可以省去活性炭过滤器。
    2.由于原水浊度较高,可以让多介质过滤器的流速低点,填料配好,既可满足后置RO设备的进水要求。毕竟超滤造价要高。
    3.要满足中压锅炉的进水要求,后面加个混合床就行了,没必要用EDI,EDI设备的进水要求是双级RO的出水,并且EDI一般用于电子行业的用水。
    2007-07-17 11:57:17

    回复 举报
    赞同0