土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 普通快滤池的强制滤速是多少?
昨天作课设时,在一本指导书上看到"当一座滤池检修时,其余滤池的强制滤速一般为10-14m/h",我设计滤池的强制滤速达到了17m/h,不知道这样可不可以,请前辈指教!

全部回答(1 )

  • echo105
    滤速太高了,可以增加几口滤池。
    2007-01-18 21:52:18 来自 PC 评论 举报