室外安防监控接地电阻到底要求小于多少欧姆?哪位能帮俺解答这个问题?请说明理由和初步的解决方案.

A: 1

B: 4

C: 10

D: 30
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    哈哈,楼主没有看过规范吧,统一的:
    联合接地1欧姆
    独立接地4欧姆
    2007-01-19 12:37:19