土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算怎么算才对呢?

负荷计算怎么算才对呢?

发布于:2012-07-30 22:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一配电箱 三相进线
L1 16KW
L2 8KW
L3 8KW
Kx=1
COS=0.85
问:
Pe等于多少?
Pjs等于多少?
  • newplancn
    newplancn 沙发
    Pjs = Kx Pe
    Sjs =3× Max [ Pis1 / cosφ1+ Pjs2 / cosφ2 + Pjs3 / cosφ3 ]
    2012-07-30 23:22:30

    回复 举报
    赞同0