有一个35KV 变电所增容 原有变压器为2500KVA ,现在增容为 4000KVA.原主进线为LGJ-3*70架空引入,从8公里外的上级变电所引来。高压母排为3xLMY-80 35KV;低压侧母排是3xLMY-50 10KV;低压侧是10KV.变压器引至低压侧电缆为YJLV-10-3X95。主进线开关是100A.低压受电柜开关是630A.
1.35KV主进线LGJ-3*70是否需要更换,我查表LGJ-3*70载流量是35℃时为228A.我算了一下满负荷的时候电流为79.2A.要是换的话为什么换,都需要计算哪些内容。
2.更换变压器的同时,除了互感器外还需要更换一下哪些设备呢? 比如母排啊?高低压开关啊?
3.还需要计算哪些内容?
[
本帖最后由 wangyu4753748 于 2012-7-31 10:47 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报